普通恒溫式冷水機對冷卻水溫度的要求是進水溫度為32.C,出水溫度是37.C.在這額定工況下,恒溫式冷水機能在額定的平常負荷下包管冷媒水的出水溫度在額定工況下連結7.C.恒溫式冷水機電機一樣在額定平常工作電流下運行工作。不過恒溫式冷水機在一樣的制冷量不變的環境下,如果冷卻水溫度偏離所要求的水溫,例如冷卻水溫上升1.C,恒溫式冷水機電機負荷上升1.6%,機組制冷服從低落,cop低落4%.我們都曉得:從運行費來講,在蒸發溫度和壓縮機轉數必然的環境下,冷凝溫度越低,制冷系數越大,耗電量就越小。據測算,冷凝溫度每增長1℃,單元制冷量的耗功率大概增長3%-4%.因此,從這一角度來講,連結冷凝溫度鞏固對進步恒溫式冷水機的制冷量是有益的。但為到達此目的,需采取以下措施:增長冷凝器的換熱面積和冷卻水的水量;或進步冷凝器的傳熱系數,不過,關于一個空調冷卻體系來說,增長冷凝器的面積幾乎是不行能的。增長冷卻水的水量勢必增長水在冷凝器內的流速,這將影響制冷機的壽命,同時還增長了冷卻水泵的耗電和管材鋪張等一系列問題,并且效果也不盡抱負。增大冷卻塔的型號,思量必然量的充裕系數尚可,但如果盲目加大冷卻塔的型號,以追求低落冷卻水溫也是一舉兩失的,并且,冷卻水溫度還受本地形象參數的限制。進步冷凝器冷卻水側的放熱系數,是實際和有效的,而進步放熱系的有效途徑是減小水側的污垢熱阻,對冷卻水補水舉行有效的處分。